Добрый день. В течении месяца выпали 2 сервера Proliant DL320G5.
В процессе работы стали подвисать, медленно работать.
После перезагрузки моргает лампочка "авария питания" на передней панели красным цветом.
PPM Led красный, Processor Led красный.
Замерили напряжения на БП. Вроде все в норме. В чем причина?
Спасибо...

#2 zumber

zumber

    Серверный гигант

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 105 сообщений

Отправлено 25 мая 2011 - 07:34

Добрый день.
А перепады напряжения были?
Вобще ошибка питания.

#3 megagleb

megagleb

    Технический специалист

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 483 сообщений
  • ГородМосква

Отправлено 25 мая 2011 - 07:40

Добрый день
Проверьте еще раз систему охлаждения сервера и помещения, похоже на перегрев.