Перейти к содержимому



Фотография

HP Proliant DL160 G6


  • Please log in to reply
2 replies to this topic

#1 pfngtu

pfngtu

    Новичок

  • Пользователи
  • PipPip
  • 2 сообщений

Отправлено 31 мая 2011 - 09:58

Внезапная остановка сервера. Светодиоды(питания и первый маленький) горят желтым светом. В задней части сервера слышны четкие ритмичные шелчки. Перед шелчком гаснет первый маленький, далее в момент шелчка гаснет и снова загораются оба светодиода, питания и первый маленький. Что случилось, блок питания?

#2 megagleb

megagleb

    Технический специалист

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 483 сообщений
  • ГородМосква

Отправлено 31 мая 2011 - 01:22

Добрый день.

Все симптомы умершего блока питания, отсоедините питание от материнской платы,
включите БП и проверьте напряжение на выходе.
Ремонт и сервисное обслуживание ленточных библиотек, систем резервного копирования, автозагрузчиков, серверов, сетевого оборудования.
Организация электронного архива, экспертиза, проектирование, резервное копирование информации. Подробнее - http://nstor.ru/ru/service/

Сервисный отдел компании NStor: service@nstor.ru , +7(495) 374-74-35, Москва, Колодезный пер. 3 стр. 4

#3 pfngtu

pfngtu

    Новичок

  • Пользователи
  • PipPip
  • 2 сообщений

Отправлено 01 июня 2011 - 09:18

Добрый день.

Все симптомы умершего блока питания, отсоедините питание от материнской платы,
включите БП и проверьте напряжение на выходе.



Спасибо,так оно и ожидалось.