Библиотека магнитных лент IBM System Storage TS3310 была недавно установлена и еще не была настроена. При попытке настройки он выдает, а именно добавления библиотеки, он пишет System Initialising. Please WAIT. И он зависает. ПО сути перед первым запуском необходимо было запустить мастера настройки, но его даже в списке нет. В общем он выдает такую ошибку:

T062 - Module configuration problem
Description: The library cannot determine its module configuration due to module-to-module cable connection or a module termination failure
библиотека не может определить конфигурацию модуля за счет модуля к модулю кабеля или отказ модуля прекращения

Problem: The library requires two terminators to be plugged into two specific ports on the rears of the library in order two automatically detect its configuration.
In a multi-module system, these terminators are placed in the expansion modules at the very top and bottom of the vertical stack.
In addition, cables must connect modules together.
Troubleshooting steps:
Are the terminators and all module-to-module cables plugged in properly?


Place both terminators into the CM to begin isolating to problem.
You may back up or procced with the self-test

Была произведена диагностика:
The self-test failed
Inspect the module connectors and terminators for bent or broken pins. Contact Service to order replacement terminators/
Refer to your product documentation to determine how to order parts.

По документации оказывается неисправен LCB(плата управления библиотекой). Там на нем постоянно горит желтый индикатор(что говорит о неисправности) и мигает очень редко синий сигнал. Что делать?

#2 megagleb

megagleb

    Технический специалист

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 483 сообщений
  • ГородМосква

Отправлено 09 июля 2012 - 05:45

Добрый день.

Подключите все кабеля и терминаторы ПРАВИЛЬНО, еще раз все проверьте! Возможно при неправильном подключении контроллер отключается.
Ремонт и сервисное обслуживание ленточных библиотек, систем резервного копирования, автозагрузчиков, серверов, сетевого оборудования.
Организация электронного архива, экспертиза, проектирование, резервное копирование информации. Подробнее - http://nstor.ru/ru/service/

Сервисный отдел компании NStor: service@nstor.ru , +7(495) 374-74-35, Москва, Колодезный пер. 3 стр. 4