Перейти к содержимому



Фотография

ошибки SMART на дисках массива RAID5EE


  • Please log in to reply
1 reply to this topic

#1 smol74

smol74

    Случайный посетитель

  • Пользователи
  • Pip
  • 1 сообщений

Отправлено 14 мая 2013 - 12:00

День добрый!
Помогите, пожалуйста, советом в данной ситуации.

В рабочей станции имею массив RAID5EE (домашний файловый архив аудио, видео, фото) на контроллере Adaptec ASR-5805 и дисках 2.0Tb SATA-II Seagate Barracuda LP <ST32000542AS> 5900rpm 32Mb (firmaware CC34) 8шт. ОС Win7 x64 ultimate установлена вне массива на отдельном диске. Основные настройки контроллера - по умолчанию. Кроме того установлен background consistency check period - 1 month, write-back контроллера включен, а write-back дисков выключен, т.е. стоит write-through. Батарейки BBU нет, но есть ИБП Smart UPS 1000. Вся эта система устанавливалась полтора года назад.
Очень давно (около года) не запускал ASM, решил запустить его после сегодняшнего отключения света в мое отсутствие. Обнаружил следующую картину. На дисках (conn.0, dev.3) и (conn.1, dev.1) есть SMART errors, а на первом (conn.0, dev.3) к тому же еще и Abort commands=63. Количество SMART warnings на обоих дисках вроде всегда одинаково и постепенно растет. После перезапуска ОС и входа в ASM количество Abort commands=63 на диске (conn.0, dev.3) остается неизменным, а количество SMART warnings на обоих дисках обнуляется, но со временем снова начинает увеличиваться.

Я так полагаю, что замена дисков неизбежна?

#2 admin

admin

    Администратор

  • Администраторы
  • 303 сообщений

Отправлено 16 мая 2013 - 01:17

День добрый!
Помогите, пожалуйста, советом в данной ситуации.

В рабочей станции имею массив RAID5EE (домашний файловый архив аудио, видео, фото) на контроллере Adaptec ASR-5805 и дисках 2.0Tb SATA-II Seagate Barracuda LP <ST32000542AS> 5900rpm 32Mb (firmaware CC34) 8шт. ОС Win7 x64 ultimate установлена вне массива на отдельном диске. Основные настройки контроллера - по умолчанию. Кроме того установлен background consistency check period - 1 month, write-back контроллера включен, а write-back дисков выключен, т.е. стоит write-through. Батарейки BBU нет, но есть ИБП Smart UPS 1000. Вся эта система устанавливалась полтора года назад.
Очень давно (около года) не запускал ASM, решил запустить его после сегодняшнего отключения света в мое отсутствие. Обнаружил следующую картину. На дисках (conn.0, dev.3) и (conn.1, dev.1) есть SMART errors, а на первом (conn.0, dev.3) к тому же еще и Abort commands=63. Количество SMART warnings на обоих дисках вроде всегда одинаково и постепенно растет. После перезапуска ОС и входа в ASM количество Abort commands=63 на диске (conn.0, dev.3) остается неизменным, а количество SMART warnings на обоих дисках обнуляется, но со временем снова начинает увеличиваться.

Я так полагаю, что замена дисков неизбежна?

Не факт, неплохо бы снять диски по одному, подцепить к обычному контроллеру и протестировать утилитками. Если что - обращайтесь в сервисные центры.
Ремонт и сервисное обслуживание ленточных библиотек, систем резервного копирования, автозагрузчиков, серверов, сетевого оборудования.
Организация электронного архива, экспертиза, проектирование, резервное копирование информации. Подробнее - http://nstor.ru/ru/service/

Сервисный отдел компании NStor: service@nstor.ru , +7(495) 374-74-35, Москва, Колодезный пер. 3 стр. 4




2 человек читают эту тему

0 пользователей, 2 гостей, 0 скрытых пользователей