#1 Пользователь офлайн   Ole Lukoye Иконка

  • Случайный посетитель
  • Pip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 1
  • Регистрация: 06 Январь 14

Отправлено 06 Январь 2014 - 09:59

Присоединить новый свитч к существующей фабрике

fabricshow
Switch ID Worldwide Name Enet IP Addr FC IP Addr Name
-------------------------------------------------------------------------
1: fffc01 10:00:00:05:1e:05:bd:79 XXXX 0.0.0.0 >"Main_B16"
11: fffc0b 10:00:00:05:1e:05:d7:a2 XXXX 0.0.0.0 "Subordinate_B16"

Есть существующая фабрика в которой MAIN_B16 Principal и Reserve_B16 Subordinate Fabric OS: v6.2.2e. Оба свитча IBM SAN16B-2. Соединены Long distance trunk


Соединяю новый свитч с FabricOS Fabric OS: v7.0.1.
Физически подсоединяются к Subordinate_B16 коротким кабелем. Новый свитч IBM SAN24B-5 - Subordinate_B24

При подсоединении вываливается ошибка incompatible flow control parameters (2). Domain ID разные и сравнивая параметры fabric parameters вижу различие только в ops.mode.longdistance

Subordinate_B16
fabric.ops.mode.longDistance:1

Subordinate_B24
fabric.ops.mode.longDistance:0
0

#2 Пользователь офлайн   admin Иконка

  • Администратор
  • Иконка
  • Группа: Администраторы
  • Сообщений: 234
  • Регистрация: 26 Май 10

Отправлено 10 Январь 2014 - 14:10

Просмотр сообщенияOle Lukoye (06 января 2014 - 09:59) писал:

Присоединить новый свитч к существующей фабрике

fabricshow
Switch ID Worldwide Name Enet IP Addr FC IP Addr Name
-------------------------------------------------------------------------
1: fffc01 10:00:00:05:1e:05:bd:79 XXXX 0.0.0.0 >"Main_B16"
11: fffc0b 10:00:00:05:1e:05:d7:a2 XXXX 0.0.0.0 "Subordinate_B16"

Есть существующая фабрика в которой MAIN_B16 Principal и Reserve_B16 Subordinate Fabric OS: v6.2.2e. Оба свитча IBM SAN16B-2. Соединены Long distance trunk


Соединяю новый свитч с FabricOS Fabric OS: v7.0.1.
Физически подсоединяются к Subordinate_B16 коротким кабелем. Новый свитч IBM SAN24B-5 - Subordinate_B24

При подсоединении вываливается ошибка incompatible flow control parameters (2). Domain ID разные и сравнивая параметры fabric parameters вижу различие только в ops.mode.longdistance

Subordinate_B16
fabric.ops.mode.longDistance:1

Subordinate_B24
fabric.ops.mode.longDistance:0


Очень путанный вопрос. Можете его более ясно переформулировать? Или позвоните напрямую в наш тех.отдел - +7 (495) 781-35-74 доб. 108
Ремонт и сервисное обслуживание ленточных библиотек, систем резервного копирования, автозагрузчиков, серверов, сетевого оборудования.
Организация электронного архива, экспертиза, проектирование, резервное копирование информации. Подробнее - http://nstor.ru/ru/service/

Сервисный отдел ООО "Компьютер Коммерс": service@nstor.ru , +7(495) 781-35-74, Москва, Колодезный пер. 3 стр. 4