У нас в организации имеется ленточная библиотека HP MSL2024. Зимой произошел сбой с электропитанием, хотя у нас имеется ДГУ и целое помещение ИБП. Параметры электрической сети в зимний период не выдерживает никакой критики: перекосы фаз, скачки напряжений, могут без предупреждения перебросить фазы. В итоге: вся система бесперебойного питания начала давать сбои, подсели все аккумуляторы и серверная обесточилась.
После этого не загружается ленточная библиотека. Маленький дисплей на корпусе библиотеки светится зеленым светом и нет никаких сообщений. В руководстве прочел, что просто выключать электропитание нельзя, после этого только обращаться в сервисный центр. Ближайший в нескольких тысячах километрах от нас. Есть ли возможность восстановить работу ленточной библиотеки? Конечно все выполнять буду на свой страх и риск, под свою ответственность.

Как можно восстановить работу MSL 2024
Started by bairm, авг 05 2010 06:22
3 replies to this topic
#2
Отправлено 05 августа 2010 - 07:18
Добрый день .
Тут два варианта, снимаем крышку ищем блок питания, отключаем разъемы от платы управления ,
включаем смотрим напряжение на выходе из блока ( см.эл. схему ) если все ок, то накрылся
модуль управления роботом, стримером, двигателями, датчиками и т.д. Далее вам следует обратиться в С.Ц.
Адрес сервиса ----> г. Москва, Переведеновский пер., д. 17, подъезд 19.
Тел./факс 8(495) 580-28-44 (доб.251)
Тут два варианта, снимаем крышку ищем блок питания, отключаем разъемы от платы управления ,
включаем смотрим напряжение на выходе из блока ( см.эл. схему ) если все ок, то накрылся
модуль управления роботом, стримером, двигателями, датчиками и т.д. Далее вам следует обратиться в С.Ц.
Адрес сервиса ----> г. Москва, Переведеновский пер., д. 17, подъезд 19.
Тел./факс 8(495) 580-28-44 (доб.251)
Ремонт и сервисное обслуживание ленточных библиотек, систем резервного копирования, автозагрузчиков, серверов, сетевого оборудования.
Организация электронного архива, экспертиза, проектирование, резервное копирование информации. Подробнее - http://nstor.ru/ru/service/
Сервисный отдел компании NStor: service@nstor.ru , +7(495) 374-74-35, Москва, Колодезный пер. 3 стр. 4
Организация электронного архива, экспертиза, проектирование, резервное копирование информации. Подробнее - http://nstor.ru/ru/service/
Сервисный отдел компании NStor: service@nstor.ru , +7(495) 374-74-35, Москва, Колодезный пер. 3 стр. 4
#4
Отправлено 26 августа 2010 - 06:30
Сегодня его разобрали и вытащили кассету оставшуюся с того раза. Оказывается с помощью челнока с лентой захватывается за металлический конец ленты, протаскивается и наматывается на бобину стримера. Картриджи стримера это просто бобина магнитной ленты в пластмассовой коробке.
Но все это не помогло. Блок питания работает нормально, на роботе мигает зеленый индикатор при включении устройства, и ноль эмоций. Сзади у него три разъёма: USB, RJ-45, RJ-11 - для чего они ? Есть ли возможность зайти и посмотреть telnetом ? Можно ли включать питание его отдельно без платы на сервере? Имеет ли плата MSL 2024 энергонезависимую память? На плате имеется что-то похожее на батарейку.
Но все это не помогло. Блок питания работает нормально, на роботе мигает зеленый индикатор при включении устройства, и ноль эмоций. Сзади у него три разъёма: USB, RJ-45, RJ-11 - для чего они ? Есть ли возможность зайти и посмотреть telnetом ? Можно ли включать питание его отдельно без платы на сервере? Имеет ли плата MSL 2024 энергонезависимую память? На плате имеется что-то похожее на батарейку.